关于电缆选型的问题

发布于:2007-07-04 08:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工厂配电的时候,有一根电缆原来设计院出的图纸是用4YJV(3*240+2*120)的电缆,现在因为桥架为了避开风管,所以桥架的弯道很多,考虑到这种大电缆在转弯的时候不好弯,而且转一个弯浪费太大了,而且线太重了,不利于施工,所以我准备用单芯电缆来代替,我查了一下资料。YJV-3*240+2*120的电缆在空气中的载流量是500A,而单芯的YJV-1*185的载流量是530A,都是在同一条件下,我又叫采购帮我询了他们的价格,结果我发现在同等情况下,用单芯的185电缆3根加上2根95的电缆组合起来要比3*240+2*120的电缆要便宜140元/米,我就在想,用单芯电缆载流量比多芯的大,重量更轻,施工也方便,为什么在设计院设计的时候不用这种单芯的电缆组合,而要用多芯的电缆呢?是不是有什么问题?
还有在这里我的3*240+2*120的电缆能用单芯的185的3根加2根95的电缆替换吗?
望高手给予指点一下,谢谢!!