我厂准备投资一个罗次鼓风机,现在在准备阶段,要求我们选电机,电机在355kw.该如何启动~!!

全部回答(68 )

  • ryhuiqing
    就用个软启动器吧,价格是变频的1/3,要不就用频敏启动只是不适合频繁启动
    2008-11-16 18:30:16 来自 PC 评论 举报
  • kude
    我们公司就是做罗茨鼓风机的,355KW建议选用高压电机,罗茨鼓风机噪音很大,这么大的机型肯定是要隔音罩的,用高压电机散热是个问题。反正我见到国内同行没有做得好的。德国的几个牌子还不错,但效果也不是很理想。正常运行一年以后就要大修了。

    如果用低压,不要用软启动,效果不是很好,应该选用变频器。请注意罗茨鼓风机是恒转矩,选用变频器时要用支持恒转矩的变频器,如果选用普通变频器注意放大一档。

    如果条件可以,建议选离心风机,在满足同样的风量和风压情况下,功率大大小于罗茨鼓风机。虽然离心风机价格远远高于罗茨鼓风机,但考虑到长期运行,能节省很大的电费。离心风机的噪音是小轿车,罗茨鼓风机的噪音就是坦克。哈哈。离心风机平稳运行几年不成问题,维护成本低。

    建议你找厂家做个方案