一种冷冻冰箱,柜温-20度,现采用的是热气旁通化霜,回气管路加有气分,但每次化霜都不是很完全,且时间较长(约有5分钟),请高手给分析一下原因:是不是因为没有节流装置,会导致排气温度过低造成的。想改成热泵化霜,可否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
linzhenhao
沙发
比较赞同回气带液的说法
2007-11-18 19:31:18
赞同0
-
saizi123
板凳
膨胀阀结露,缸头也结,可见是没有过热度,可能是负荷变化大超出了膨胀阀的调整值.也可能是制冷剂加多了.
2007-11-16 12:32:16
赞同0
加载更多调整一下膨胀阀或留意一下制冷剂量