缸盖半边冷半边热,急!!!(有图)

发布于:2007-07-03 21:37:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天发现活塞压缩机缸盖半边热半边冷(结有露水了),这是什么原因啊,其他的都发热啊,请教啊!!!急!!!
红色圈发热,应该是正常的,兰色圈结露水,最左是排气,最右是吸气!谢谢,
各位好,我是做深冷的,预冷机对于我们的整个系统都是十分重要的,目的是降低空气的温度,要求控制在4-8摄氏度,制冷剂是R22,我们系统 依次有两台并列的25KW的比泽尔活塞压缩机,一用一备,油分离器,冷凝器,干燥器,热力膨胀阀,节流阀,视液镜,冷凝蒸发器,气液分离器。压缩机的低压一般在4-5公斤,高压一般在13-15公斤,,最近温度波动很大,在4-10度波动,十分不稳定,有时压缩机里的油位正常,有时又很多,节流阀还要结霜,蒸发器出氟温度为负(我们要求在0摄氏度以上)否者节流阀会结霜。
请大家帮忙分析一下系统怎么了,谢谢!!

1183546537003.JPG

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • linzhenhao
    linzhenhao 沙发
    比较赞同回气带液的说法
    调整一下膨胀阀或留意一下制冷剂量
    2007-11-18 19:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • saizi123
    saizi123 板凳
    膨胀阀结露,缸头也结,可见是没有过热度,可能是负荷变化大超出了膨胀阀的调整值.也可能是制冷剂加多了.
    2007-11-16 12:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热气融霜不完全,请高手分析一下原因

一种冷冻冰箱,柜温-20度,现采用的是热气旁通化霜,回气管路加有气分,但每次化霜都不是很完全,且时间较长(约有5分钟),请高手给分析一下原因:是不是因为没有节流装置,会导致排气温度过低造成的。想改成热泵化霜,可否?

回帖成功