一种冷冻冰箱,柜温-20度,现采用的是热气旁通化霜,回气管路加有气分,但每次化霜都不是很完全,且时间较长(约有5分钟),请高手给分析一下原因:是不是因为没有节流装置,会导致排气温度过低造成的。想改成热泵化霜,可否?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    除霜时一定需要经过再蒸发器吗?如果直接靠气分行不行?这样的情况下,蒸发器里应该全部变成液体,吸气比容变大,但不能确定流量,不明白,谁给解释一下?
    2007-07-08 09:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    控制霜层厚度,不要等霜结得很厚了才想着化霜。热气旁通化霜就这个特点。
    2007-07-06 08:27:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感觉有点晕!!!压缩机运转但是没有吸排气。

我们做的一台5匹水冷机,在家里运转一切正常24小时后发往新疆,但是到客户那里后出现故障如下:1、电源逆项(380V)。2、压缩机运转但是没有吸排气。3、其他部件运转良好。我现在猜测压缩机高低压串气对吗?要怎么解决呢?忘了告诉大家压缩机是涡旋式的