土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 感觉有点晕!!!压缩机运转但是没有吸排气。

感觉有点晕!!!压缩机运转但是没有吸排气。

发布于:2007-07-03 18:22:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们做的一台5匹水冷机,在家里运转一切正常24小时后发往新疆,但是到客户那里后出现故障如下:
1、电源逆项(380V)。
2、压缩机运转但是没有吸排气。
3、其他部件运转良好。
我现在猜测压缩机高低压串气对吗?要怎么解决呢?忘了告诉大家压缩机是涡旋式的

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hzzl041
    hzzl041 沙发
    这是因为压缩机的上涡旋盘被顶起来了,相当于卸载了,所以没有吸排气压力,你要用木头往压缩机顶部用力敲几下就行了,我遇到这种情况很多了
    2007-07-12 22:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • cool-cool
    cool-cool 板凳
    有一个笨办法:请用户直接给压缩机通三相电,试试看,如果没有吸排气,就换两根相线再试试。。。如果还是没有,就准备换压缩机吧。。。。。涡旋式压缩机即使是反相运转,在两三分钟之内也是不会坏的。我怀疑是线路问题。
    2007-07-09 15:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜管的演变

请问有谁知道,为什么铜管使用二年后外表结一层氧化物,有什么办法阻止它再产生,烦呀,这两天就见到一台多联机,外机就是结了一层氧化物,很多焊头都微漏一点也不好焊,不知那些接头从新焊接后能用几天