请问有谁知道,为什么铜管使用二年后外表结一层氧化物,有什么办法阻止它再产生,烦呀,这两天就见到一台多联机,外机就是结了一层氧化物,很多焊头都微漏一点也不好焊,不知那些接头从新焊接后能用几天
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hzzl041
沙发
这是因为压缩机的上涡旋盘被顶起来了,相当于卸载了,所以没有吸排气压力,你要用木头往压缩机顶部用力敲几下就行了,我遇到这种情况很多了
2007-07-12 22:14:12
赞同0
-
cool-cool
板凳
有一个笨办法:请用户直接给压缩机通三相电,试试看,如果没有吸排气,就换两根相线再试试。。。如果还是没有,就准备换压缩机吧。。。。。涡旋式压缩机即使是反相运转,在两三分钟之内也是不会坏的。我怀疑是线路问题。