10KV高压电机,型号为:YKK5601-6(800KW)
现场测试数据为:
平均电压:V=10314V 平均电流:I=41.75A
输入功率:P1=562.3KW 输入功率:P2=518.9KW
负载率: β=64.86% 效率: η=92.28%
功率因数:COSφ=0.754
现需要配置一台就地补偿柜,要求功率因数COSφ≧0.95,效率达到η≧92.28%经济运行.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc678
    ccc678 沙发
    Qc=0.9√3Un*Io
    2007-07-04 15:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    其实我觉得你的功率因数有点低,不是说0.754低,是我感觉比理论值低
    你的功率因数是如何测量得到的?
    差不多应该在0.83左右
    是直接从电动机电流互感器上测量到的么,多测几次
    2007-07-04 14:28:04