土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 3000A电流需要配多大的母线?

3000A电流需要配多大的母线?

发布于:2007-07-03 17:03:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
3000A电流需要配多大的母线? 3(TMY 100*10)够么?

我找了找论坛中的相关帖子,可是在图纸上应该如何标明?
是 3(TMY 100*10)?
还是 TMY(3(100*10))?
还是别的表示方法?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wz20060217
    wz20060217 沙发
    3000A电流需要配 2(TMY 120*10)或3(TMY 80*10)或3(TMY 100*8)
    2007-07-05 17:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • lidongsheng908
    3000A电流需要配多大的母线? 3(TMY 100*10)够么
    TMY 100x10安全载流量2310安,应选80X8双排。
    2007-07-05 15:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜上原来的观察孔能否做成测温孔

高压开关柜上原来的观察孔能否做成测温孔。本人原来在广州市供电公司一变电站见过这种测温孔,有兴趣的朋友能否交流一下。能做这种有机玻璃材料的厂家朋友,告诉一下。多谢!!

回帖成功

经验值 +10