土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况下用镀锌钢管?

什么情况下用镀锌钢管?

发布于:2007-07-03 17:01:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
六层普通住宅,什么情况下必须用,什么情况下宜用镀锌钢管?
一般地埋部分都是镀锌钢管,其他地方呢?
请高手指教!偶菜的很。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    最好都用镀锌管,好象老外要求是热镀锌的.为了百年大计嘛.
    设计师也该到现场经常看看,或者过几年回访一下,你就知道现场用的那些钢管都是什么货色.
    2007-07-09 14:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    混凝土内墙内暗敷钢管可以用普通焊接钢管,但是管内必须刷防锈漆防腐,镀锌管就不用。明敷可以用普通焊接钢管,但内外都要刷漆

    ???????????????????
    如果是埋在墙内的话,没必要防腐的.
    另外即使是明装的,也没必要用镀锌钢管.
    至于用不用钢管,对于住宅,规范没什么具体的规定.
    而且我觉得对于住宅,除了进线如果过基础的需要考虑基础下降的因素,还是用钢管的好!
    2007-07-09 09:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(附图)大家帮忙给定个车间配电方案

有个车间项目的配电向大家请教!车间为钢结构形式,面积144m*24m,局部两层。甲方未确定工艺及设备位置,只是说进线按200KW考虑,有行车,车间附房内设有一间配电室。我初步是这样考虑的:在配电室内放三个柜子,一进线柜带两出线柜,车间内设动力箱、照明箱、风机动力箱等,车间内电缆走桥架。问题是:1、负荷较小,进线用400A塑壳即可,进线单独占一个柜子是否太浪费了?我看了GGD样本,没有进线出线同柜方案,而且进线都用框架没有塑壳方案。 2、出线估计总共十几个回路,柜下、柜后是否还要做沟? 3、负荷较小,是否有必要在此配电室内加无功补偿柜?还是去上一级厂区变电所补偿好?

回帖成功

经验值 +10