土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (附图)大家帮忙给定个车间配电方案

(附图)大家帮忙给定个车间配电方案

发布于:2007-07-03 16:42:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个车间项目的配电向大家请教!
车间为钢结构形式,面积144m*24m,局部两层。甲方未确定工艺及设备位置,只是说进线按200KW考虑,有行车,车间附房内设有一间配电室。
我初步是这样考虑的:在配电室内放三个柜子,一进线柜带两出线柜,车间内设动力箱、照明箱、风机动力箱等,车间内电缆走桥架。
问题是:1、负荷较小,进线用400A塑壳即可,进线单独占一个柜子是否太浪费了?我看了GGD样本,没有进线出线同柜方案,而且进线都用框架没有塑壳方案。 2、出线估计总共十几个回路,柜下、柜后是否还要做沟? 3、负荷较小,是否有必要在此配电室内加无功补偿柜?还是去上一级厂区变电所补偿好?
小弟刚做设计时间不长,且没有接触过现场实际,不知道自己的设计是否可行,是否经济?希望大家多多指教!说说自己的想法或方案!
谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 醉卧沙场君莫笑
    楼主的断路器进线,我感觉没错啊,是下进线,经过断路器到铜排,怎么会不对呢,请7楼指教,另外,楼主为什么不采用MNS柜型,是不是GGD便宜啊, 呵呵,抽屉柜多好,做个600宽的就能装开
    2007-08-23 13:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • since168
    since168 板凳
    进线柜100A宿克改成63的就可以装了
    2007-08-21 17:07:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半地下车库是否设置报警系统????

先有一半地下车库 下沉1.5m, 总建筑面积1600多能够停 48辆汽车 请问 是否需要 设置报警系统!如果需要 根据 是什么啊???

回帖成功

经验值 +10