土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个低压配电的问题

请教一个低压配电的问题

发布于:2004-09-29 14:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压配电设计规范里2.2.7条:以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
请问,为什么对气体放电灯有如此的规定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 金边兰
    金边兰 沙发
    谐波,谐波,说到谐波头就有点痛。
    2004-10-03 17:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • microhrm
    microhrm 板凳
    真是高手,谢谢了。
    2004-09-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于计量的电压回路是否需要加熔断器保护的讨论

我见到的高低压计量的电压回路都没有加熔断器保护的,昨天看到一个标准图集里面的计量回路都加了熔断器保护。郁闷,这里大家讨论一下这个问题吧。