关于计量的电压回路是否需要加熔断器保护的讨论
关于计量的电压回路是否需要加熔断器保护的讨论
我见到的高低压计量的电压回路都没有加熔断器保护的,昨天看到一个标准图集里面的计量回路都加了熔断器保护。
郁闷,这里大家讨论一下这个问题吧。
发布于
2004-09-29 13:46:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
everbobo
电压互感器 相当于降压变压器 使用注意事项:
1、一次、二次侧必须加熔断器(保护一次、二次侧)
2、二次侧一端接地(防一、二次侧击穿)
3、接线是注意同极性 同名端(防极性接反)
电流互感器 使用注意事项:
1、二次侧不能开路(防感应出危险高压、励磁电流增大)
2、二次侧一端接地(防一、二次侧击穿)
3、接线是注意同极性 同名端(防极性接反) 一次侧P1对应二次侧S1 一次侧P2对应二次侧S2
2008-06-13 10:52:13
来自 PC
评论
举报
tian_zhongyang
110KV及以上的PT高压侧不装设熔断器,反之则装。该熔断器只保护PT内部
短路,以及PT与电源连接线之短路,但不提供过载保护和二次侧短路保
护。要加保护
2008-06-13 09:19:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wysh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
418
回复
9254
粉丝
42
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(35 )
-
everbobo
电压互感器 相当于降压变压器 使用注意事项:
2008-06-13 10:52:13
来自 PC
评论
举报
-
tian_zhongyang
110KV及以上的PT高压侧不装设熔断器,反之则装。该熔断器只保护PT内部
2008-06-13 09:19:13
来自 PC
评论
举报
加载更多1、一次、二次侧必须加熔断器(保护一次、二次侧)
