我见到的高低压计量的电压回路都没有加熔断器保护的,昨天看到一个标准图集里面的计量回路都加了熔断器保护。
郁闷,这里大家讨论一下这个问题吧。

全部回答(35 )

  • everbobo
    电压互感器 相当于降压变压器 使用注意事项:
    1、一次、二次侧必须加熔断器(保护一次、二次侧)
    2、二次侧一端接地(防一、二次侧击穿)
    3、接线是注意同极性 同名端(防极性接反)

    电流互感器 使用注意事项:
    1、二次侧不能开路(防感应出危险高压、励磁电流增大)
    2、二次侧一端接地(防一、二次侧击穿)
    3、接线是注意同极性 同名端(防极性接反) 一次侧P1对应二次侧S1 一次侧P2对应二次侧S2
    2008-06-13 10:52:13 来自 PC 评论 举报
  • tian_zhongyang
    110KV及以上的PT高压侧不装设熔断器,反之则装。该熔断器只保护PT内部
    短路,以及PT与电源连接线之短路,但不提供过载保护和二次侧短路保
    护。要加保护
    2008-06-13 09:19:13 来自 PC 评论 举报