土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TN-C-S接地系统PEN线与PE、N排连接顺序探讨

TN-C-S接地系统PEN线与PE、N排连接顺序探讨

发布于:2012-11-09 15:48:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-C-S接地系统,IEC要求电源进线点处,PEN线必须先接PE母排,然后通过已连接板(线)接N排。王厚余老先生对此解释是:连接板如果导电不良或断开,设备就不工作,会及时发现故障,加以修复;如果PEN线先与N排连接,如果连接板导电不良这是整个设备都失去了PE线的接地保护,而设备正常工作,存在隐患将不被发现,这对人身安全是不利的。

本人觉得即便是PEN线先接N排,然后通过连接板连接PE排,连接板导电不良也不会使整个设备失去PE线的接地保护,因为PE排的接地依然良好,只是连接板断开,这时系统就变为TT系统,设备外壳如果带电依然会通过PE线导入大地,如果此回路带有漏电保护,开关依然会跳闸。如果此回路不带漏电保护,设备外壳带电的话也依然会通过PE线流入大地,所以PE线对设备的保护不会失去。

所以本人认为TN-C-S系统重复接地PEN线先接PE排或先接N排没有本质区别,而且PEN排、N排中间连接板(线)要求是可靠的电气连接,意思就是不准断开或不可能断开,在这样的连接下PEN线先接PE排或先接N排没有本质区别。

请各位大侠踊跃发言,以求真知灼见!

[ 本帖最后由 qxq98 于 2012-11-9 16:04 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mxsh
    mxsh 沙发

    个人认为所有接地和重复接地都是为了电流回到电源的初始来源点也就是中性点,漏电电流最大最快捷的回路是PEN线

    2023-02-13 15:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • realyzt
    realyzt 板凳

    如果这种情况,保护是有了,重复接地却没有实现

    2021-03-08 10:26:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

放热焊接中模具的选择

在进行放热焊接的时候,我们一定要根据客户的需求去研发不同的模具,传统的焊接方式“一字”,“十字”,“T字”焊接。然后我们根据这三个焊接方式去套不同的组合,比如圆线和绞线相连,比如接地棒和圆线相连,比如扁铁与接地棒相连等。在这里,还特别提醒下,根据不同的尺寸,模具也不相同,所以制作一个模具,还是比较麻烦的!下面我讲解一下一个模具的开发流程:1,客户提出要求,给出具体的焊接材料和规格2,在理解客户的需求后,设计人员利用三维软件制作模具

回帖成功

经验值 +10