土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力入口总阻力的疑问

热力入口总阻力的疑问

发布于:2012-11-09 14:49:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
整个采暖系统的总阻力是不是局部+沿程的阻力?包含采暖热力入口处热表、平衡阀等配件的阻力吗?

我一个采暖系统算算大概也就是20多kPa,但看别人类似大小的系统能标注到50kPa,为何,我算错了?在一本教材上也看到,机械循环系统一般10~20kPa,较大型的可以达到20~50kPa。

也曾经看到一个人的阻力计算,超级简单,主干管算完了再加个20或者30kPa,也达到50kPa以上,再细问得到的答案是他乱算了,我勒个去。

各位大神,你们在热力入口处标注的阻力时如何处理的?含哪些部分呢?大概多少?

[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-11-9 14:50 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • guihu122576
    guihu122576 沙发
    看来再加上个25KPa最合适了
    2015-02-04 11:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • youlf
    youlf 板凳
    热力入口的热表和平衡阀的阻力是很大的,基本在20~30KPa
    2012-11-17 21:17:17

    回复 举报
    赞同0