土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3*35+1的带铠电缆好烫手

3*35+1的带铠电缆好烫手

发布于:2007-07-02 20:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
改造一所办公楼的供电主干,用的是3*35+1的带铠电缆,完工使用几天以来 发现好使用高峰时候电缆外皮好烫手。

特别是其中一相,我今天已经把那相发烫的负载分流调整了一下,看明天效果如何。

没有测量具体电流。

电缆的铠我没有接地。

我的问题是 带铠电缆的载流量是不是口诀里乘以3。

温度高和铠没有接地是否有关系?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zxx703
    zxx703 沙发
    有些时候是因为直流或者电子设备多,谐波电流影响的 ??
    如何消除
    ??
    2007-07-11 20:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • xw8765@co163
    xw8765@co163 板凳
    有些时候是因为直流或者电子设备多,谐波电流影响的
    2007-07-10 22:56:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么爆炸危险区要电气专业绘制?

大家好!我从事炼油化工厂供配电设计工作。由于连华厂存在易燃易爆物质,我们在选择设备时需要根据爆炸危险区域划分图来确定,所有设备,包括非电气设备(如仪表设备,容器等静设备)的选择都要根据这张图。但是我不理解这张图为什么要求电气专业来绘制?!首先:绘制这张图必须要有物质释放源的等级(共3级),来确定区域等级;其次:要知道释放源的位置;第三:要知道组成释放源的各成分的级别组别(级别:IIA~IIC;组别:T1~T6)。而这些条件中前两条工艺专业显然要比我们知道的更清楚,第3条根据GB50058-92附录3,大多数物质都可以查到。这样的话何必还要他们提给我们条件要我们来画呢?

回帖成功