大家好!我从事炼油化工厂供配电设计工作。由于连华厂存在易燃易爆物质,我们在选择设备时需要根据爆炸危险区域划分图来确定,所有设备,包括非电气设备(如仪表设备,容器等静设备)的选择都要根据这张图。但是我不理解这张图为什么要求电气专业来绘制?!首先:绘制这张图必须要有物质释放源的等级(共3级),来确定区域等级;其次:要知道释放源的位置;第三:要知道组成释放源的各成分的级别组别(级别:IIA~IIC;组别:T1~T6)。而这些条件中前两条工艺专业显然要比我们知道的更清楚,第3条根据GB50058-92附录3,大多数物质都可以查到。这样的话何必还要他们提给我们条件要我们来画呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xytxxc
    xytxxc 沙发
    我们院都是电气画,但条件要工艺提,画好后要工艺会签.
    2009-08-24 10:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • njele
    njele 板凳
    基本上都是电气专业画 电气太重要了
    2009-08-24 09:20:24