土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急!急!急!锅炉房防雷接地的问题

急!急!急!锅炉房防雷接地的问题

发布于:2004-09-28 19:21:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个单层锅炉房,层高5.4m,装两台2T燃油锅炉。锅炉房内有一个储油间,室外有一个15吨的地下卧式储油罐,于锅炉房间距6m。

1、储油间按1区还是0区?锅炉房的防雷按一类还是二类?一类怎么做,没有地方作独立避雷针。直接在屋顶上作明装避雷网格?

2、室外储油罐有一个通气管伸出地面4m,靠在锅炉房外墙上,通气管顶装有防火呼吸阀。这个储油罐如何作防雷?独立避雷针?利用锅炉房的避雷网格可以保护吗?我把储油罐的接地体与锅炉房的接地体连起来了。

20049281096370477308.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • leon_sncn
    leon_sncn 沙发
    储油间不是爆炸危险场所,是火灾危险场所(可向暖通专业确认),所以锅炉房
    按三类防雷处理。
    2004-10-03 22:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • sjm1972
    sjm1972 板凳
    1,先按工艺条件进行爆炸和火灾危险场所的等级划分,再确定防雷级别。一类防
    雷是不大可能的,就是有1区,也得采取通风等措施把它降为2区。
    2,储油罐看壁厚能不能兼作接闪器。能的话,接地就行了。但是呼吸阀是个大麻
    烦。为了它,得算一算锅炉房上需不需要再装设一个避雷针。
    具体要求防雷规范上还是很明确的。
    2004-09-29 15:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地需离大楼多远为好

不知防雷接地点与大楼需要一定的距离吗。如需要要多远。

回帖成功

经验值 +10