防雷接地需离大楼多远为好

发布于:2004-09-28 11:34:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
不知防雷接地点与大楼需要一定的距离吗。如需要要多远。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zfmld1
    zfmld1 沙发
    建筑物防雷设计规范 第4.4.5条 规定防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。但现在城市的建筑用地很紧张,房屋的间距很近,离你设计的3m,那可能离别的房屋就大不到3m了。故现在接地装置一般均利用基础自然接地,形成了闭合环路,就可以不考虑离墙的距离了。
    2008-12-10 21:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    楼上说的不错。。。谢谢了。
    2008-12-08 23:05:08