有一大型中央空调系统,其中冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉! 当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求! 电机都是水泵厂商配的,请各位同人分析一下!为什么会出现POWER不足!