土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:明白继电保护的请进

请教:明白继电保护的请进

发布于:2007-07-01 20:47:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂一台主变31500KVA 一次侧35KV额定电流是519。6A 变比是800/5 二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5 使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jjk8888
    jjk8888 沙发
    1,从新选择10%误差曲线且特性相近的电流互感器,最好是一个厂家同一批次的CT
    2.在差动回路接入速饱和变流器
    2007-07-02 22:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • lglyl123
    lglyl123 板凳
    谢谢楼上指教。请问怎样才能降低差流
    2007-07-02 20:19:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机保护操作回路总是烧跳闸线圈问题的研究探讨

情况这样,如图!A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。故障说明:1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!

回帖成功

经验值 +10