土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护操作回路总是烧跳闸线圈问题的研究探讨

微机保护操作回路总是烧跳闸线圈问题的研究探讨

发布于:2007-07-01 16:42:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
情况这样,如图!
A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。
故障说明:
1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。
2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?
3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?
现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!

1183279327619.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wangcy3968
    wangcy3968 沙发
    开关是什么类型的,这很有关系。如果是弹簧操作机构,很有可能是开关没有储能,造成机构不动作,不能及时断开跳闸回路,造成接点烧坏。
    2007-08-24 16:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • 317357596
    317357596 板凳
    学习中~~~~~~
    2007-07-26 09:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教配网漏电查找方法

求教各位前辈:我们这里大面积推广0.4kV电子式线路漏电总保护器,装是装上了但麻烦也多了不少,一旦出现泄露点都按最笨的办法挨家挨户停电后再试送电,费时又费力,请各位前辈指点简单迅速的查找办法,谢谢各位前辈了!

回帖成功

经验值 +10