我现在在建筑设计院做建筑给排水设计,半个月后准备去一家消防工程公司专做消防设计,大家说说单做消防设计今后发展前途怎么样?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yaofengyun9
沙发
按照高规的7.6.2条地下室肯定应设喷淋,地上住宅部分各地方消防局要求不一样,有的要设,有的不要设,建议你与当地消防局沟通。
2009-02-17 10:37:17
赞同0
-
visevesa
板凳
1.建筑高度小于100m的一类高层商住楼按照高层民用建筑设计防火规范它不属于居住建筑而属于公共建筑----见高规的3.0.1条的表3.0.1
2007-07-02 13:49:02
赞同0
加载更多回复 举报
2.再查高规7.6.2条对于小于100m的高层建筑.....均应设置自动喷水灭火系统
3.地下室及商住楼中的商业部分应设自动喷水灭火系统
4.商业部分楼上部分凡在住户户外公用部为也应设自动喷水灭火系统
5.商业部分楼上部分凡在住户户内则可不设自动喷水灭火系统.---其理由也见7.6.2条
以上为个人观点,供参考
回复 举报