各位同仁.我最近正在设计一建筑高度小于100m的一类高层商住楼,地下室为戊类库房,是否需要设自喷.请各位指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaofengyun9
    yaofengyun9 沙发
    按照高规的7.6.2条地下室肯定应设喷淋,地上住宅部分各地方消防局要求不一样,有的要设,有的不要设,建议你与当地消防局沟通。
    2009-02-17 10:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.建筑高度小于100m的一类高层商住楼按照高层民用建筑设计防火规范它不属于居住建筑而属于公共建筑----见高规的3.0.1条的表3.0.1
    2.再查高规7.6.2条对于小于100m的高层建筑.....均应设置自动喷水灭火系统
    3.地下室及商住楼中的商业部分应设自动喷水灭火系统
    4.商业部分楼上部分凡在住户户外公用部为也应设自动喷水灭火系统
    5.商业部分楼上部分凡在住户户内则可不设自动喷水灭火系统.---其理由也见7.6.2条
    以上为个人观点,供参考