水泵吸水管路长,想用引水罐,请教解决方案技巧!现遇到一个项目,生活立式离心泵流量72CMH,扬程28M,查得气蚀余量NPSHr=4.5m,问题是泵房离水池50多米远,吸水高度也有2m,估计这么长的水平管和吸水高度,吸不上水,想用引水罐,因没用过,有以下问题请教大家:1 引水罐据说可以省去底阀,不知是否可以?2 引水灌前的吸水管是否需要加阀门,如止回阀?3 引水罐一般装在靠近泵的位置?在这里适宜装在靠水池位置,还是靠泵的位置4 引水罐安装高度要求,具体是灌内吸水管高度,出水管高度,灌体高度,及与水泵进水管高度的关系?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板南方我想机会会比较多点
回复 举报
接触的工程会多点,各种各样的都会碰到
搞建筑给排水,碰到的工程基本上都是些住宅,办公楼什么的