土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:设备机房能够安装风机盘管吗?

求助:设备机房能够安装风机盘管吗?

发布于:2007-07-01 17:43:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人单位有一间设备机房,里面的电气设备十分重要,要求全年24小时无故障运行。
但此机房的空调采用的是三台卧式暗装风机盘管,且三台风机盘管全部安装在设备上方,一旦发生冷冻水或冷凝水泄漏,后果不堪设想。所以,本人想将此隐患迅速上报。
现在想请问各位朋友,目前有没有相关的安装设计规范里有明确的条文,禁止在设备机房内安装水系统。如果能在报告内引用相关的规范,应该会使报告更具说服力。
先谢谢各位了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zgq_zj_zsn
    zgq_zj_zsn 沙发
    一般不用水冷的,可采用VAV的空调设备,实在不行,就买把大点的伞.
    2007-07-30 16:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • rlhjj
    rlhjj 板凳
    不是计算机房,是重要设备机房,

    感谢楼上各位,很有启发,我先把《电子计算机机房设计规范》好好研读一下
    2007-07-04 16:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很好的配电软件

对设计和现场施工的很有帮助啊

回帖成功

经验值 +10