多层喷淋系统是否需要稳压?设置了临时高压喷淋系统的多层建筑,在水箱高度不能满足最不利点喷头最低工作压力时,是否要增设稳压设备?在《建规》8.4.4“设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱”“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压罐、水塔…)”“重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位”这几句话的意思说明了哪些可以不设水箱,哪些需要设置水箱以及水箱设置的部位(最高处),而没有说明设置了临时高压给水的喷淋系统在水箱高度满足不了最不利点压力时是否设置稳压设备。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我也同意这样的观点,但图集里面的计算公式怎么会没有“稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失”呢,那这部分的水头损失到哪里去了,有点不符合水力计算的的计算原则啊,为什么自喷的就要加上最不利点处喷头的沿程和局部压力损失之和呢,哪位高手能解答一下啊,是不是我们自己理解错了?
[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-5 13:30 编辑 ]
回复 举报
同志们 版主高手出来指点一下
此时是否应该p1=H3+H4+Hg-H
Hg为稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失
H稳压泵和最不利栓的高差