土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层喷淋系统是否需要稳压?

多层喷淋系统是否需要稳压?

发布于:2007-06-30 11:23:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设置了临时高压喷淋系统的多层建筑,在水箱高度不能满足最不利点喷头最低工作压力时,是否要增设稳压设备?
在《建规》8.4.4“设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱”
“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压罐、水塔…)”
“重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位”
这几句话的意思说明了哪些可以不设水箱,哪些需要设置水箱以及水箱设置的部位(最高处),而没有说明设置了临时高压给水的喷淋系统在水箱高度满足不了最不利点压力时是否设置稳压设备。

  • zzx1354
    zzx1354 沙发
    要设稳压的,
    “设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压罐、水塔…)”

    在建筑物最高处设消防水箱,与消火栓给水系统共用.
    2007-07-06 18:42:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区与人防分区的消防设施问题。请行家解惑。

一个工程的地下车库,设计院把人防区里小于2000平方米的两个防护分区合并为一个防火分区。理论上的确没什么问题。因为合并后的防火分区也没超过4000平方米。否可以两个人防区合并为一个防火分区,消防管理单位是否认可这样的划分?这好像有点矛盾。毕竟这么一来,同一防火分区内的两个人防防护区彼此间是由剪力墙和防火卷帘实质分隔的,无论是疏散还是消防水、电的设计都是实质性的分开设计。请问行家,两个人防区合并为同一个防火分区是否妥当?

回帖成功

经验值 +10