土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03G101-1非框架梁下部纵筋锚固长度12d疑问

03G101-1非框架梁下部纵筋锚固长度12d疑问

发布于:2007-06-29 22:19:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、既然是纵向受拉钢筋是否还要满足250mm的锚固长度?
2、混凝土结构规范中,当计算中需要充分利用下部纵向钢筋的抗压强度或抗拉强度,锚固长度由设计者进行变更,问题是受弯梁下部纵筋已经受拉,就承担了抗拉强度,前面所说的充分利用抗拉强度是什么意思?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tang_ai4
    tang_ai4 沙发
    在施工中,非框梁下部筋只要锚入主梁12d是否就够了.
    如一250*600,净跨7.38m的次梁,下部筋为4根25的,25的12d只有30公分,从视觉上看好像不够长,监理也说短了,可规范是这么定的啊!
    请教锚固要加长吗?
    2008-01-11 15:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • kongzhongluoye
    考虑产生塑性绞后的内力重分布,支座附近底部钢筋受拉
    2007-07-03 17:22:03

    回复 举报
    赞同0