发布于:2007-06-29 17:47:29
来自:道路桥梁/道路工程
[复制转发]
高速公路桥头软基处理为预制管桩+碎石垫层。管桩打入深度30m,碎石厚度50cm,路基填筑厚度3.9m。两年前施工完路基,加载6个月后卸载至设计标高。现在第三层水稳已婚完成后(20天前)路基右侧距路肩4m左右出现30m长左右纵向裂缝,缝宽约8mm(还有变宽迹象),裂缝离桥头30m。管桩的压桩力设计值为600KN,但施工时用300KN就可将30m桩完全打入。该段路基基本无沉降。请问这是什么原因导致的裂缝?工期紧的话,最佳的处理方式是?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句很全面,很有指导作用。
有空多交流。
再次感谢。
回复 举报
回复 举报