土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【求助】灌注混凝土时有几根桩的钢筋都上浮了

【求助】灌注混凝土时有几根桩的钢筋都上浮了

发布于:2012-11-07 20:51:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
各位大哥,如标题,小弟最近在做一个厂房的桩基工程800的桩,采用旋挖钻机钻孔,达到深度都下钢筋笼、导管、清空、灌注,因为我的专业不是建筑工程,所以今天看到灌注混凝土时,有几根桩的钢筋都上浮了,小弟不懂,请各位大哥解释下。
1.上浮原因、
2.处理方法、
3.以及预防措施.

[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-11-16 09:57 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wjjpr2009
    wjjpr2009 沙发
    主要注意两方面:
    1、钢筋笼在安装时需要有东西加固,可以固定在护筒上或机架上,起压住作用;
    2、计算好混凝土浇筑面,浇筑到钢筋笼底部时不宜过快,应放慢速度;
    2012-12-06 08:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • wuhao19910624
    wuhao19910624 板凳
    刚毕业干高铁的群桩也有几个月了 也灌了100来根桩
    一般钢筋笼上浮有可能是混凝土太干了 ,塌落度太小,我们这是180-220的
    一般上浮的都是半截笼,在灌到混凝土快到钢筋笼下部时,放慢灌注速度,而且边灌边上下活动导管,采用快拔慢插可以缓解一点浮笼情况。
    在就是计算好导管长度和混凝土标高,勤拆导管。
    对了,你那一定是冲击钻吧,清孔时一点要把泥浆比重调下来,否则泥浆比重太大,不易灌桩容易浮笼,如果还是浮笼那就没办法了
    那些说把钢筋笼压下去的,我感觉不太现实
    2012-11-28 15:14:28

    回复 举报