计算直通调节阀口径时,压差=0.5~0.7(供水压力-回水压力)。
这里的供回水压力如何理解?谢谢。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjianfeng25
    其实,是一个阀权度的问题.
    何为阀权度,即为调节阀全开时阀门前后的压差与系统总压差的比值;系统总压差,即为供回水压力差;
    阀权度的选择不宜低于0.3.
    楼主取的0.5~0.7,是一个经验值;

    那么,其余的0.3~0.5哪里去了??
    供回水管之间会有配管,及维修用阀门,在大水量的情况下,阻力会很大.具体分担系统总压差多少百分比,不妨可以算下.

    一般,工程选择调节二通阀的时候,不会去按这个样计算,一般选比主管小一号的二通阀.
    2007-07-02 12:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    兄弟你走错门了吧?
    2007-07-01 21:20:01

    回复 举报
    赞同0