型号为SGB10-1000KVA/10/0.4KV的变压器,联结方式为Dyn11中性点要接地吗?
请高手指点,谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jygao009
    jygao009 沙发

    煤矿规程规定下井电源必须中性点绝缘(不接地),是怕漏电电流太大或不平衡,超过人身安全电流......
    2008-07-13 17:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳

    如果“做的是隔离变压器”那二次就不应接地,否则就失去“隔离”的功用了。