冷却塔如何选型
冷却塔如何选型
请问各位大虾:冷却塔如何选型
发布于
2007-06-27 16:37:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
daqingrjb
通常选用冷却塔是根据其制冷量而定,空调制冷系统冷却塔的循环水量,由制冷机的制冷能力、冷却水进出口水温差而定,通常所指的进出口水温差是指标准工况下设计的。即进水温度为37℃ 、出水温度为32℃、湿球温度为28℃。当冷却塔所在地区湿球温度不是标准工况,进出水温也变化时,其逼近度(逼近度为出水温度与湿球温度之差)也将变化。如在北京地区,湿球温度为26.4℃、进水温度为35℃、出水温度为 29.5℃,其逼近度为3℃。
逼近度直接影响冷却塔的制冷量,逼近度越小,其冷却能力越小;反之,逼近度越大,其冷却能力越大。标准型100水吨冷却塔在逼近度为4度时;可冷却水100吨,在逼近度为3度时,只可冷却水量85吨,而要冷却100吨水量时,冷却塔必须选择标准型125吨冷却塔。
2009-10-17 17:37:17
来自 PC
评论
举报
yuhao1682004
晕死,湿球温度28.2度,设计院说按29度对冷却塔选型!
2009-10-16 14:12:16
来自 PC
评论
举报