土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 末端设备与机组匹配问题

末端设备与机组匹配问题

发布于:2007-06-27 15:45:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个商场中央空调工程,全空气系统,建筑面积35000平方米,空调面积30000左右,末端设备共计4800KW,机组为1750KW,末端没安装二通阀,请教在使用中会出现什么问题?谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • liugang_4973
    liugang_4973 沙发
    这个问题已问清楚了,设计师考虑到该工程地下水源充足,夏季时直接引入地下水制冷,减少运行费用。谢谢各位帮忙解答问题
    2007-07-05 08:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • emmas
    emmas 板凳
    这个系数太小了吧,除非只在晚间特定时间营业:)
    2007-07-03 00:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调与制冷技术手册

空调与制冷技术手册http://www.shequ.shejis.com/NT_BBS/Dispbbs.asp?rec=24&ID=383104

回帖成功

经验值 +10