土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵为何在阀全开启时无流量通过?

冷却水泵为何在阀全开启时无流量通过?

发布于:2007-06-27 13:16:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问一下,冷却水泵前后设有阀门,若阀门全开启时,水泵只是空转,没有流量通过,而阀门部分开启时,却有流量通过,这里存在什么问题?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    2楼正解!佩服
    2007-06-28 11:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuyuebinghua
    liuyuebinghua 板凳
    非常感谢您的解答!
    2007-06-27 16:14:27

    回复 举报
    赞同0