土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相平衡计算

三相平衡计算

发布于:2007-06-27 10:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
真诚请教各位
一直有个疑问是这样的:
我是外行,是我同学教我画电的,
我们系统图负荷计算是这样搞的:
1跟三相线进来分9个回路,
L1-----1.0KW
L2-----1.2KW
L3-----1.0KW
L1-----0.5KW
L2-----1.0KW
L3-----1.5KW
L1-----1.5KW
L2-----1.0KW
L3-----0.5KW
我们在计算 计算负荷时是按照每一个(L1,L2,L3)三相平衡来计算的
上面的按我们计算就是按3个(L1,L2,L3)来计算
按(1.0+1.2+1.0)+1.5*3+1.5*3
后面2个(L1,L2,L3)三相之间差的太多,
唉,一直以来我都是这样干的,我真的很菜。
不过我现在看到别人的图是把整个系统的L1加起来,L2加起来,L3....
然后考虑总的L1,L2,L3三相是否平衡,这样的话,我以前真是即劳苦还错误了。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengzhili
    fengzhili 沙发
    哦,但是象我那样做的时候如果把设备放在不同的相线上,得出的计算负荷就不一样了,我把大的单相负荷放在一起,算出的值就小了,但是相序没有改变;
    L1-----1.0KW
    L2-----1.0KW
    L3-----1.0KW
    L1-----1.5KW
    L2-----1.2KW
    L3-----1.5KW
    L1-----0.5KW
    L2-----1.0KW
    L3-----1.5KW
    3*1.0+(1.5+1.2+1.5)+1.5*3=11.7
    那回路在相序不变的情况下,顺序排列不同得出的计算负荷结果也不一样。


    2007-06-27 11:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    本来就是三个一起平衡,你做的也不是错了,每一个平衡完了总的也就平衡了,只是麻烦些,但这样做更精确。
    2007-06-27 10:32:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么实现远距离自动控制水泵的启闭

水泵房至水塔1KM左右,想用液位仪来控制水泵的启停,即在高位水池安装液位仪,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启停?控制电缆的信号衰减如何解决?在此请教各位。

回帖成功

经验值 +10