水泵房至水塔1KM左右,想用液位仪来控制水泵的启停,即在高位水池安装液位仪,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启停?控制电缆的信号衰减如何解决?在此请教各位。
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    水塔安装浮球干簧接点液位开关,采用AC220V电源4平方控制电缆控制设在泵房控制箱内的中间继电器(不要直接控制接触器,防止负荷大,造成电压降太多),用中间继电器的接点控制接触器,若电压降太多,不能保证中间继电器可靠动作,你可以根据选用的中间继电器容量核对电压降,适当选用大一点的控制电缆,也可以将经过液位开关控制中间继电器的电源电压回路单独设置一个升压变压器,容量一般在100W,电压比可根据电压降选择220/250到220/280,投资不大。