土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:卫生间等降板后,楼板计算按连续还是简支?

请教:卫生间等降板后,楼板计算按连续还是简支?

发布于:2012-11-06 17:18:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问一个最基本的问题,希望大家轻拍。

卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?
是否和降板多少有关系。
谢谢大家。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • darlingcol
    darlingcol 沙发

    当然是固接啦,假定边框为简支只是为了照顾边框梁的抗扭,其实可以用有限元或者静力计算边框位置板的负弯矩值,取最大值与边框梁混凝土抗扭承载力,如果超了就加抗扭钢筋验算,当然如果超太多就要斟酌下板跨布置的合理性了。至于洗手间这种降板,降板和不降板,梁的抗扭刚度影响不会太大,这个是可以计算的,板筋只要满足锚固要求就是固接,至于什么钢筋连通才算固接都是扯淡,连钢筋混凝土的受力机理都没搞清,这种洗手间降板其实和局部降板差不多。

    2020-08-20 18:20:20

    回复 举报
    赞同1
  • 29577飞
    29577飞 板凳
    受教了,学习学习
    2016-10-08 10:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手指点:剪力墙平面布置问题

这是本人工作3年时干的第二个剪力墙住宅,七度0.15g、三组、二类场地,17层总高51.45m现在回头看有一下存在几点问题,心里始终觉得不安请大家把把关。 1.纵向外墙因为建筑窗洞的要求无法设整片剪力墙因此大多是小墙肢,试算时内纵墙布置稍多就会出现扭转周期比超标,因此内纵墙也布置的不多。 2.横向因为建筑总长较长为了控制位移角、位移比、周期比等参数要设比较多的墙才能满足,这就造成横向墙看起来比纵向多。

回帖成功

经验值 +10