土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手指点:剪力墙平面布置问题

请高手指点:剪力墙平面布置问题

发布于:2012-11-06 17:05:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙布置.JPG
这是本人工作3年时干的第二个剪力墙住宅,七度0.15g、三组、二类场地,17层总高51.45m现在回头看有一下存在几点问题,心里始终觉得不安请大家把把关。
1.纵向外墙因为建筑窗洞的要求无法设整片剪力墙因此大多是小墙肢,试算时内纵墙布置稍多就会出现扭转周期比超标,因此内纵墙也布置的不多。
2.横向因为建筑总长较长为了控制位移角、位移比、周期比等参数要设比较多的墙才能满足,这就造成横向墙看起来比纵向多。
3.横墙连梁为避免超筋高度取到了1500高(当时还没有双连梁等措施)
4.审图提出横向侧移刚度比纵向大(1.5倍),经答复考虑X、Y周期和剪重比接近就放过了。
身处小院身边高手不多本人一直在黑暗中摸索前行,望高手多多指点不胜感激!
主要控制参数如下:

项目

规范限值

计算值

X

Y

最小楼层侧向刚度比

1.0

1.0

1.0

层间受剪承载力比

0.80

0.97

0.96

T01/T1

0.9

0.775

楼层最小剪重比

0.024

0.373

0.383

有效质量系数

90%

99.50%

99.62%

弹性层间位移角最大值

1/1000

1/1193

1/1035

楼层最大水平位移与该楼层平均值的最大比值Ratio-(*)

1.2

1.08

1.21

楼层最大层间位移与该楼层平均值的最大比值Ratio-D*

1.2

1.21

1.21


剪力墙布置.JPG

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 老v马v识v图
    如梦无痕…… 发表于 2012-11-6 19:03 我百思不得其解的是 连梁居然可以通过加梁高 而不超筋的 连梁超筋 应该是把连梁做小啊而且目测楼主这个 …同意如梦,还有个问题,建筑长度应该超长,不设缝是否采取了其他措施?
    2013-09-21 19:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • soto1982
    soto1982 板凳
    1. 感觉建筑有些超长 是否可以设缝
    2.相对七度来说 墙体有些多 中间的墙体是否可以去些
    3.外围的梁可以做大些 这样对于扭转有利
    4.连梁不能做高 作的越多吸收的地震力越高(可以设计双连梁)
    2012-11-13 09:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么画好结构施工图各位赐我点经验啊

工作两年,结构施工图画的总是爱出现问题。谁有好的方法,把结构图画好。比图说画图前,怎么整理思路!!!画完了怎么自校! 合乎施工实际情况。有大侠给我点经验没!急求

回帖成功

经验值 +10