土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教线路定时限速断保护问题

请教线路定时限速断保护问题

发布于:2007-06-27 08:40:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问电缆线路定时限速断保护动作以后,该不该强送啊?
  • j.qiang
    j.qiang 沙发
    电缆线路跳闸后,重合未成,一般不强送。
    应立即安排相关部门查线,查明原因后再做处理。
    2007-06-28 17:33:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台发电机运行时,一台失去同期,怎么判断和处理

两台发电机运行时,一台失去同期,通过表记怎么判断和处理?

回帖成功

经验值 +10