土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵机组的能效比问题

空气源热泵机组的能效比问题

发布于:2007-06-26 21:22:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空气源热泵机组为冷热源的空调系统怎么来满足节能规范中的能效比????/本人最近做了一个空气源热泵机组为冷热源的空调系统,冬天制热,夏天制冷,循环水泵选择了一组.可是到最后算能效比的时候发现,制冷时的能效比能满足<公共建筑节能规范>要求,而冬季制热时的能效比远远不能满足要求,,,请教各路大虾,,着种情况该怎么处理??按<公共建筑节能规范>的要求,是不是风冷热泵机组将被淘汰//>>??????

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nbcw
    nbcw 沙发
    这机组的制热量看起来有点怪怪的,这个反而比制冷量小了,感觉不对劲。
    2009-09-02 10:50:02

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    一般情况下的机组的制热量比制冷量要大,那是肯定的,但是前提是工况相同;

    在冬季的制热效率比锅炉肯定是要高吧。那就可以了
    2009-08-28 17:19:28

    回复 举报
    赞同0