土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求不设消防水箱的对策

求不设消防水箱的对策

发布于:2007-06-26 16:22:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了个消防和喷淋的项目,4层,13.8米高的研发楼。本想让喷淋和消防合用消防水箱,由于要保证设置高度和空间有问题,甲方和院领导都同意不设消防水箱,同时,灭火水源直接取自不远处的一个小湖中。现在不明白的是:不设消防水箱怎么保证消防时10分钟的水量,用什么方式启动消防泵?这样的例子该怎么做呢?还望高人指点,感激不敬!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zzx1354
    zzx1354 沙发
    最好是设消防水箱
    2007-06-27 11:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • hzh7354
    hzh7354 板凳
    四层楼才13.8米高,消火栓可以利用市政供水(市政压力达到0.35MPa),不用设置消火栓泵;喷淋系统需设置喷淋泵和稳压装置,稳压泵和气压罐须保证10分钟5L/S的初期用水量,所以气压罐可能会很大。至于水源问题,若能保证不污脏和腐蚀,应该问题不大。
    2007-06-27 09:37:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上下喷淋怎么进行水利计算?

一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?急,在线等各位高手解答!

回帖成功

经验值 +10