土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 上下喷淋怎么进行水利计算?

上下喷淋怎么进行水利计算?

发布于:2007-06-26 16:12:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。
这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?
急,在线等各位高手解答!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    大家还是很热心的哦,问题讨论得这么清楚,呵呵!
    2009-03-30 12:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • hjjzzz
    hjjzzz 板凳
    计算方法:
    1.全按下喷喷头计算。
    2.上喷喷头流量不计算。
    2009-03-29 19:14:29

    回复 举报
    赞同0