土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管一般可以脱几米的风管几个风口呢。30pa的

风机盘管一般可以脱几米的风管几个风口呢。30pa的

发布于:2007-06-26 14:14:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管一般可以脱几米的风管几个风口呢。30pa的
还有一般怎么计算呢

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • smj143
    smj143 沙发
    大约一米5-7pa的压损
    你自己算算吧
    2007-07-05 13:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • xyx0458
    xyx0458 板凳
    一般常用的盘管厂家资料都标静压0Pa,其实很多人都用来接一个风口,一般在两米以内...

    风压标越大,冷量越低,所以一般工程商为了竞标都选标准的...

    至于30Pa的,以经验值...可接到4米....08以下最好只接一个风口,08以上视情况可接两个风口

    现在厂家也很乱,,,静压和机外余压自己都分不明....所以很难去考证他们资料参数的真实性,说0Pa 的只能侧吹,实际大量工程中都接了底吹风口...效果还是有....我有看过14号盘管接三个风口的,还出自出设计院的方案....工程商安装时只选30Pa的,接有8米多长风管了....照样制冷....所以有时把问题看死了也不一定对...看实际的情况还是好点.

    以上只为经验谈...理论的的东西经常和实际不符....你要求标准答案....只能算...但算的不一定就对...
    2007-06-29 18:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水泵声音变频后很大,管路有些摇晃。急!

我公司给一个商场的中央空调水泵做变频 冷冻水泵 和冷却水泵在40hz 和45hz 时声音很大 比工频的大多了 而且伴随着管道有些摇晃 在35H时声音也感觉不对但不是很明显。检查过了 水泵也都是正转的 输入电流也基本稳定 有些相相差个几安的电流 输出因为不是50HZ所以没测请问这样怎么做才好。

回帖成功

经验值 +10