土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积总结,高手釜正

消防水池容积总结,高手釜正

发布于:2007-06-26 11:39:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层消防水池:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水
注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。

低于24米建筑:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量
注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。

当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。

消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3
以上不包括可以从市政直接吸水。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875@co163
    :L :L :L :L :L

    汗颜一个,不好意思,这个不懂。

    来学习的,顺便顶帖。
    2008-11-12 09:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 板凳
    总结的不全面,不严谨
    2008-11-12 09:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于审图问题~~大家有碰到吗?

昨天气愤死了,我做了个厂房2层楼的,有8个消火栓,我没有连成环状,有一路进水。审图的意见是对于建规8.4.2条指满足条文前提条件下,要求至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接,并非其他均只须1条进水管与室外管网或消防泵连接,详见条文说明。~我打电话给审图的。我说我看条文说明没有说要连成环状,也不在建规8.4.2的范围内,应该一路进水,不连成环状也可以。审图的说建规8.4.2中也没说少于10个消火栓的可以不连成环状。说我钻牛角尖。照他这么说,如果有500平方的办公,你在规范上找的到500平方的办公不设喷淋的规范吗?哪岂不是也要设喷淋。我觉得规范上有的应该遵守,违反上没有的,只要合理就行。还有本来我做的水表井上只在说明中指明详图在哪里找到。没有加止回阀(详图中有了)。回复要我加,那我想算了,就加吧。现在又来回复意见。说详图中有了,要我取消。我他妈的是不是贱啊。还有我画的图都用DN表示管径。说明中都有公称直径DN与De的对照,给排水制图标准中也有该条,申图的要我用De表示。我拿规范给他看。他说2002年的制图标准他不看的。他说都要看看不过来的。他画图是De表示的。要我改过来。后来好说歹说才说不提了。。。。。。这样的事还有好多,反正要以审图的为标准(规范上没有的都提,我不要做设计了,让审图的做好了),60多岁人了。怎么现在成这样了。我被搞的都不想再搞这个给排水设计了。烦么烦死了,产值么低的很。电气比给排水内容少,产值么高的多。审图么现在老是搞的给排水的最多。。。。。妈的不就是有张证吗?我也有,有什么了不起,我是不想干了。等注册了,我卖证专行的了。(哎前途渺茫啊)

回帖成功

经验值 +10