
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
关于无功补偿电容器运行的几点问题向各位请教一下我公司一台630KW的电力变压器安装了无功补偿电容装置,电力计量是采用高压侧计量。有的电工说当负载很小时(基本是照明负载)必须将无功电容从低压母排上切除。有的电工说不应该切除,虽然负载很小,但可以补偿电力变压器自身的无功损耗,不应当切除。我的问题是:是否可以补偿变压器自身的无功损耗;如果负载很小时,补偿电容不切除是否对供电系统有影响?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
crytone
沙发
这么多广告,要的是技术
2007-10-17 22:13:17
赞同0
-
lingyan16
板凳
1只接触器在吸合后有十几VA到一、二百VA的功耗,看起来1只接触器的功耗是微不足道的,但是,如果把全国运行中的接触器的功耗加起来,其结果是非常惊人的。全国至少有十几亿只接触器在运行,假设接触器的平均功耗为50VA,功率因数按0.50计算,1亿只运行中的接触器1天的耗电量就是6000万度,假设这1亿只接触器采用了加装QCJ节能模块的节能改造措施,节电率按60%计算,改造后,1天就可以省电3600万度,相当于少用了1万吨发电用煤,1年可以省电130亿度,相当于三峡年发电量的一半,相当于少用了365万吨发电用煤。
2007-10-17 20:54:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报