土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿电容器运行的几点问题向各位请教一下

关于无功补偿电容器运行的几点问题向各位请教一下

发布于:2007-06-25 23:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台630KW的电力变压器安装了无功补偿电容装置,电力计量是采用高压侧计量。有的电工说当负载很小时(基本是照明负载)必须将无功电容从低压母排上切除。有的电工说不应该切除,虽然负载很小,但可以补偿电力变压器自身的无功损耗,不应当切除。我的问题是:是否可以补偿变压器自身的无功损耗;如果负载很小时,补偿电容不切除是否对供电系统有影响?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wzjln
    wzjln 沙发
    适当的过补偿可以补偿电力变压器自身的无功损耗。630KVA的变压器如果是高压计量,在低压侧过补偿量不超12Kvar是不会影响系统供电的,相反会抵消变压器的自身无功。减少你的利率电费。

    过补偿的利弊分析见:http://www.wufudianli.com/jiangzuo/jzguobuchang.htm
    2007-07-25 12:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • mianfeih
    mianfeih 板凳
    网上最好的英语短篇学习文章,刚发现的。
    英文荟萃网 http://www.ywhc.net/article/index.asp?r=99483
    2007-07-03 11:07:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多少根电缆才需要用电缆沟敷设?

多少根电缆才需要用电缆沟敷设?有没有规范?

回帖成功

经验值 +10