由于单位办公楼配电柜安装较早,容量不够需要重新设计安装。有如下问题:
1、配电柜选用那种配电柜好?
2、配电柜安装需要注意什么?
3、配电柜系统设计需要注意什么?
请高手回答。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhbjin
    zhbjin 沙发
    谢谢楼上的兄弟
    2007-06-26 09:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 板凳
    呵呵,问题很简单,回答起来还真难!
    1、配电柜选用可选固定式或抽屉式,查看相应手册或产品样本
    2、低压柜安装比较简单,作好接地和防雷即可
    3、配电柜的系统设计就复杂了,你要先统计好你的使用负荷,再分类,最后确定设备容量和计算容量,预留15~20%的余量,仅供参考