请问一办公楼配电房315KVA干变10KV进线问题
请问一办公楼配电房315KVA干变10KV进线问题
我刚学电气设计不久,现做一栋办公楼属三级负荷,原来选的箱变,但甲方要求楼内设配电房,这样315KVA干变进线前是设高压柜好还是直接用负荷开关加熔断器保护呢,请高手赐教。
发布于
2007-06-24 17:41:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
石大头
一台出线一定要设计电操。否则干变的高温跳闸就不好跳鸟/!
2007-06-26 20:42:26
来自 PC
评论
举报
river790228
我们广东省东莞市的,这是315KVA做室内的话,要2台高压柜(一台进线,一台出线)部分可能要环网出线,然后是一套低压配电柜,计量在低压处.
2007-06-26 17:28:26
来自 PC
评论
举报