二次泵系统自控逻辑这样可以吧?

发布于:2012-11-05 13:01:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风柜回风温度高于/低于26℃能自动打开/关闭风柜回水管上的比例积分阀 → 根据各分区二次泵供回水管上的压差传感器来控制二次泵转速以调整该分区末端水量 → 一次泵系统定流量运行,主机根据进出水温度调整运行级数,同时群控系统根据主机运行级数判断主机和一次泵开启台数。

这样写做自控的厂家能做出系统么

[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-11-9 21:29 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    谈谈我个人不成熟的看法
    二次泵根据压差控制是可以的(但最好是末端压差控制),前提是末端设备(AHU)的回水调节阀的控制时准确可靠的
    一次泵定频运行,主机和一次泵对应。单台主机自身的加卸载根据自身的供或回水温度进行,所有主机的启停和增减根据系统负荷判断。
    系统负荷判断要根据一次侧的总供回水温度,以及一二次侧之间的流量盈亏状态来进行
    2012-12-12 11:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjqzzd254
    wjqzzd254 板凳
    这样做不够好,二次泵建议根据温差调变频,一次泵也要做变频,这样节能性更好,主机的台数控制必须要考虑机组的效率和整体搭配使能耗最低,从这样去控制的化整个系统的节能性会更高
    2012-12-11 20:42:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔冬季用作制冷防冻怎么解决

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,