土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 二次泵变流量系统中的板换的作用

二次泵变流量系统中的板换的作用

发布于:2007-06-23 12:17:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
图面上是这样的:板换的一侧与冷凝器并联,相当于直接与水塔相连,另一侧与蒸发器并联。

就是一部分冰水不经过蒸发器,一部分冷却水不经过冷凝器。这两部分水直接通过板换进行热质交换


板换的参数是:能力645RT,一次侧入水温度是13,出水温度是18。
二次侧入水温度20。5,出水温度是14。
冰水机的参数是:能力500RT,入水12度,出水7度

水塔的参数是:7150LPM,就是700RT左右。入水37度,出水32度



请问这个板换的作用是什么? 如何选板换? 一次侧与二次侧的温度是怎么定出来的

小弟先谢了;

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • uzfdavid@co163
    tjuhxiao是天大毕业的校友?
    2008-10-13 16:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    板换的参数是:能力645RT,一次侧入水温度是13,出水温度是18。
    二次侧入水温度20。5,出水温度是14。

    参数基本都全拉(差压损)。
    13/18 20.5/14 不是温度那 要问什么?
    2007-10-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同0