发布于:2007-06-23 12:17:23
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
图面上是这样的:板换的一侧与冷凝器并联,相当于直接与水塔相连,另一侧与蒸发器并联。
就是一部分冰水不经过蒸发器,一部分冷却水不经过冷凝器。这两部分水直接通过板换进行热质交换
板换的参数是:能力645RT,一次侧入水温度是13,出水温度是18。
二次侧入水温度20。5,出水温度是14。
冰水机的参数是:能力500RT,入水12度,出水7度
水塔的参数是:7150LPM,就是700RT左右。入水37度,出水32度
请问这个板换的作用是什么? 如何选板换? 一次侧与二次侧的温度是怎么定出来的
小弟先谢了;
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
uzfdavid@co163
沙发
tjuhxiao是天大毕业的校友?
2008-10-13 16:15:13
赞同0
-
jian2194
板凳
板换的参数是:能力645RT,一次侧入水温度是13,出水温度是18。
2007-10-08 09:54:08
赞同0
加载更多回复 举报
二次侧入水温度20。5,出水温度是14。
参数基本都全拉(差压损)。
13/18 20.5/14 不是温度那 要问什么?