请问各位:关于风机控制箱防火阀接点需不需要加中间继电器? 如不加的话,防火阀熔断停机是怎样动作的?
  • lbxhy
    lbxhy 沙发
    防火阀热熔点通过阻燃导线接至消控模块(就地),当火灾发生,防火阀达到热熔70摄氏度时,热熔片弯曲关闭防火阀并给出信号通过就地消控模块传至远程消控中心,消控中心收到火灾讯号,给出指令给就地风机控制箱停止轴流风机排风.因为防火阀是直接引入就地消控模块为DC24V安全电压,不须为防火阀加装中间继电器,控制箱内须装一个带一常开、一常闭DC24V中间继电器作为异地消控中心与就地消控模块信号控制用。